按简明调试手册,需要西门子提供的SDB文件,有位朋友提供了1个文件,oem-sdb_te_pnpnx2_04.95.01.00.001.tgz,数控系统是车床V4.95版的,导入后设置11241=2,重启就报警380020:总线3 SDB0 错误4 源102,还有总线4的380020报警,报警内容是说SDB0在oem/sinumerik/sdb/(源102)的源数据为空(错误4),是不是文件有问题?
11241改为0,设置12986【5】=-1,接PN/PN Coupler X1,通讯正常,接X2,PN总线故障,2个口都按调试手册配置好了。
有哪位大神在828D上用过这个PN耦合器,指点一下,感谢!
会不会是文件问题,有文件的能提供一下吗,谢谢!