以下是引用四月与十月在2026-01-23 15:48:24的发言 >2楼

我目前在想用定时器做,但中断事件的里面的四个定时中断和我这个逻辑跑不起来,也挺苦恼的

以下是引用f1968在2026-01-23 15:38:06的发言 >1楼:所述对中断的理解是...

引用1楼详细内容:

所述对中断的理解是对的,但感觉这个不是用中断做的任务而是一个分时执行任务,按一定周期对模拟输入通道做校准,做校准的时段正常工作逻辑暂时跳过不执行,校准完成再执行工作逻辑。模拟量有变化响应时间,在中断扫描周期内不一定能正常完成校准任务