回复:G120XA控制90Kw(重载)永磁同步电机超过10Hz运行报警f7901 F30002,如图所示

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37123
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-24 13:01:02

24楼

展开查看
以下是引用yangchunbaixue在2026-01-24 09:06:51的发言 >22楼

永磁同步电机做动态优化励磁识别很难成功,电机会发出啸叫和震动,静态励磁识别ID RUN基本没多少问题

西家传动本家永磁同步电机都有数据,所以控制起来无悬念。对于第三方永磁同步电机,必须要先确认转矩常数和反电势常数。在此前提下,再做动态辨识,被通过的可能性很大,但也未必100%通过。需要人为去寻找与电机适配的v/f曲线才行。也叫最小电流法。这个1847视频都有。

我是你的朋友