以下是引用jsdwgc-lsk在2026-01-24 09:07:51的发言 >8楼

中断还有一种情况,例如你和老板还有同事在开会,会议是你来主持,但是老板突然有一个电话打进来了,老板接电话了,但是会议由你来主持继续往下进行。中断不仅仅是故障中断或定时中断,也不一定会‘断“。楼主提到的模拟量处理的问题,不一定非要用中断来做,你的目的是要取得一个相对稳定的实测值,排除硬件问题后,做到先滤波再取平均值基本上能达到要求,当然如果跳变很大,程序上不一定能弥补。

是的,我实际上也是想要这个近似稳定的实测值,我之前的做法没用中断,不过具体有点难解释,,最后得出的结果是能用,但不是很好,和我们设计的要求相比偏差较大。前几周抽空试着改了改,发现结果越改越差了,遂决定把这块程序推掉重写。
常思剑浦越清尘,豆蔻花红十二春。