物理触点用常闭NC,程序中的虚拟触点用常开NO,如急停按钮。

·核心原则:失效安全

· 设计意图:让任何单一故障(如线缆断开、按钮触点损坏、电源丢失)都会导致安全信号丢失,从而被PLC识别为急停触发状态,迫使系统停机。如果使用常开触点,线路断开故障将无法被检测,会导致急停功能失效,这是极其危险的。


标准参考


· 关键标准:IEC 60204-1 (对应国标GB/T 5226.1)

· 标准要求:该标准规定了机械设备电气安全要求,其中明确安全回路(如急停、安全门)的设计必须遵循上述失效安全原则。