可以:828D 经 SMC30 模块接收第三方 TTL/HTL 方波编码器,用于主轴转速显示;频率上限 建议在200–300 kHz;≥10 000 线编码器在 1 200 rpm 时即达 200 kHz,必须限转速或让驱动器先分频;建议选用 ≤5 000 线型号;若用高线数,需在驱动侧分频后再接入 SMC30,并同步把 MD31020 改为分频后线数。