小西如是说:
--
对于低压感应电机的温度保护值设定,通常包括电机绕组温度和轴承温度两个关键部分。以西门子G120变频器为例,其主要通过电机热模型和外部温度传感器实现对电机的温度保护。 在绕组温度保护方面,G120变频器内置了电机热模型2(适用于感应电机),该模型为三体结构,分别计算定子铁芯、定子绕组和转子的温度。变频器基于实时电流和热时间常数估算绕组温升,并结合环境温度进行修正。出厂默认设置中,电机温度模型2的报警阈值为130?°C(参数p0604),故障跳闸阈值为145?°C(参数p0605)。此外,p0627设定电机定子绕组允许的最大温升为80?K,表示在环境温度基础上允许上升80开尔文 。 用户在调试时应根据实际电机铭牌参数和运行环境,设置调试期间的环境温度(p0625,默认20?°C)以及电机重量(p0344,用于热模型计算)。若电机配备了温度传感器(如PTC或KTY84),可通过参数p0601选择传感器类型,并将传感器信号接入变频器,实现与热模型并行的双重保护。当传感器检测到温度异常或线路故障时,变频器将触发相应报警或跳闸(如F0004)。 关于轴承温度,G120本身不直接监控轴承温度,通常需在电机侧安装独立的温度传感器或使用带集成测温元件的电机。若需保护,可通过数字量输入端子配置外部故障信号,例如将轴承温度继电器或PT100变送器输出接入变频器,设置P0701等参数为29(外部故障触发),实现超温停机保护 [4]。 综上所述,西门子G120通过热模型与传感器协同,提供全面的电机温度保护机制。建议用户依据电机实际参数和工况合理设定保护阈值,并定期校验传感器状态,确保系统安全可靠运行。
--
一般情况下,在通常的环境温度状态,我们都是默认电机温度模型的设置。只把电机重量,按铭牌数据参数输入。除非环境状态比较极端。