恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-01-26 11:23:59
6楼
如果不是直接采用电机贴片测量元件,而是使用电机模型;最重要的是输入真实的电机重量!
否则,计算结果、报警阈值都是错误的!
现场环境温度,冷态通过变频器参数r037去看现场温度。(安装现场变频器与电机在一起。)
其他参数,没啥可调的。
精华帖版主置评:说的极是。西家传动对自家或第三方电机的温度保护都是内置好的算法,保护阈值设定值采用默认即可。kdrjl
请填写推广理由: