回复:救急!!!各位大师麻烦指教下840配NCU+IPC427E电脑传输的方法的后续

已锁定

隐身人

版主

  • 帖子

    11577
  • 精华

    73
  • 被关注

    805

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-26 13:54:42

1楼

个人建议仅供参考!1.必须进 IPC 改 X3-P1 地址:Start → Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings → 双击“Ethernet 3 (X3-P1)”→ Properties → IPv4 → 手动填 192.168.1.2/24(/24=子网掩码 255.255.255.0),保存即可。2.192.168.1.2 是出厂缺省,可继续用;电脑设 192.168.1.20 掩码 255.255.255.0,能 ping 通 192.168.1.2 即连上 IPC。3.把 IPC 目录共享:在 C:\OEM\SINUMERIK\DATA\PROGRAM 右键 → Properties → Sharing → Advanced Sharing → 勾“共享此文件夹”,权限给“Everyone-完全控制”;电脑端 Win+R 输入 \192.168.1.2\program 直接拖 MPF/SPF 即可。

4.官方步骤:去搜一下SINUMERIK 840D sl/828D 网络驱动器使用说明》,含配图,可自助下载。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu