回复:300plc升级为1200,但是有dp通信,程序改动大吗?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9419
  • 精华

    160
  • 被关注

    1493

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-27 08:04:10

4楼

在25年的10月份,我做过此项目。

 在下面开始准备阶段时,我就考虑过这个问题,就是尽量保持原dp通讯的数据区,在有新数据出现时,我重新规划了另外的数据区,为新数据交换做数据存放区域,基于这个思路,dp通讯改动基本是最小的。如果300原来是从站,地址仍然是原来的,把原来的dp通讯数据区先记录下来,主站重新组态时,仍然按地址和数据区组态,新的单独再在扩展槽上创建。