谢谢斑竹,刚从现场回来,我昨天说得有1点不对,就是制造厂这次拿来得编码器是10....30V推娩式输出的。
另外今天我把供电电压设为24V,OK,模块常规诊断没问题,可是过程缓冲区诊断有4个模板参数错误,详细为:16#F483:8007,16#F483:8006,16#F583:8007,16#F583:8006。
而且打电话给西门子技术支持,所调用的DB1.DBX41.7在线为TRUE,技术支持所这样模块就没问题了...可是还是读不到脉冲信号...
而且在现场量的A相脉冲也就是6,7端子有高电平过来,说明编码器是有信号过来的呀,可是FM350-1的CR灯就没亮过,不过现在SF灯不亮了,请各位大侠帮忙看看,谢谢了,很急,甲方明天晚上就要投产了。