回复:828中x122,X132的口在测头触发后能够删除余程直接转到下段程序,现在东西比较多这2个口不够用

隐身人

版主

  • 帖子

    11537
  • 精华

    73
  • 被关注

    799

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-29 12:36:42

1楼

828D本体仅X122/X132支持硬件测量输入删余程,可通过扩展NX10.3/NX15.3模块在NX的X122接口获得额外测量通道,X242/X252为普通NC数字量输入不具备该功能。