5楼
使用STARTER对G120或S120的装置批量调试。不用脚本。过去的MM440在drive monitors环境下,需要用户文件的脚本批量调试。有点麻烦。
现在用STARTER,做用户文件的方法就是建立和保存两个文件。一个是用户参数表文件(cdl),一个是用户参数表值文件(xml)。将这两个用户专有文件保存在PC机上后,即可实现该用户专有工艺的批量调试。
步骤如下:
第一,快速调试。这个是推荐要做的步骤,因为尽管你的用户专有工艺控制方式一致,但电机的功率和极限参数未必一致,所以要做快速调试。把电机模型建立好。
第二,在参数表显示界面,打开自己事先做好并保存在项目文件下的用户文件夹u7里的cdl用户参数表文件,
第三,再打开事先保存在u7文件夹里的xml用户参数表值文件。并点击覆盖按钮。
系统会自动把你的用户文件设置好。此后即可运行系统了。
注意保存已覆盖的参数文件设置。
请填写推广理由: