地址不直接冲突,但网段误用导致实时性干扰。将 AMM 连接用的网线插入 NCU 上的 XB005 端口(默认属于 X120 系统网络)并配置电脑 IP 为 192.168.214.20 时,虽然可以实现通信和程序访问,但会向该实时网络引入非实时流量(如文件传输、诊断数据等),可能造成网络拥塞或干扰,从而导致手轮响应异常、延迟甚至暂时失效的现象。复位后暂时恢复,也符合此类干扰的典型表现。
可尝试将XB005改接至X102(闲置Profinet口),并在NCU启动菜单(Startup menu)中将X102 IP改为 192.168.215.1,电脑同步改为 192.168.215.20,即可避开手轮所在的X120实时网段。