展开查看
以下是引用小熊宝宝在2026-01-30 19:15:07的发言 >3楼

PTO的精度一点也不差,只要伺服驱动器支持,1个脉冲可以走进纳米级别,定位的关键在伺服系统的精度和机械上

以下是引用hhyx9在2026-01-30 15:28:52的发言 >2楼:都准的,一定要分个...

引用2楼详细内容:

都准的,一定要分个高下,那EPOS≈TO>PTO

挺有道理的,我所谓的PTO略差是指在极端情况下有可能丢脉冲,所以精度稍逊