回复:G120变频器启动一会后频率降为0,电流随后升高,报7009停机

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23621
  • 精华

    911
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-31 18:49:46

3楼

风机呀?

若是,给定“消失”,再次给出时,应该是从0开始。这个不是。 

若这是绿色实际输出,(判断应该是,因为启动是有斜率的。)肯定会出现过流了。

因为,风机负载是大惯量负载,突然的脉冲输出停止,再次输出,当电机转速差异过大,一定会产生大电流的。

不知道是G120的那个型号。7009是啥?F7009?没找到这个故障号呀。确认一下。

这种情况,应该检查那个脉冲禁止信号是不是有问题。

建议尽快送修检查。