风机呀?
若是,给定“消失”,再次给出时,应该是从0开始。这个不是。
若这是绿色实际输出,(判断应该是,因为启动是有斜率的。)肯定会出现过流了。
因为,风机负载是大惯量负载,突然的脉冲输出停止,再次输出,当电机转速差异过大,一定会产生大电流的。
不知道是G120的那个型号。7009是啥?F7009?没找到这个故障号呀。确认一下。
这种情况,应该检查那个脉冲禁止信号是不是有问题。
建议尽快送修检查。