回复:1200+ET 200SP+ TM Posinput 1,读取SSI绝对值编码器,不使用工艺指令

hhyx9

  • 帖子

    1027
  • 精华

    20
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-31 20:51:36

7楼

展开查看
以下是引用看雪001在2026-01-31 20:05:48的发言 >5楼

1500CPU的工艺对象相对于1200而言,多了“计数、测量与电子凸轮”功能:


但是为了使用SSI编码器,除了配一个计数模块,还要再配一个1500CPU?那还不如换一个支持编码器反馈输入的变频器。

ET 200SP 工艺模块 TM PosInput 1 (6ES7138?6BA01?0BA0) 设备手册第74页:


地址分配输入16字节,输出12字节的定义都展开了解释,弄懂它,不用工艺对象一样可以正常使用。


用1200时好像这块有点问题,我之前1200用TM Count,也是想通过IO去控制,而不是TO,后面碰到点问题,具体忘了,好像1200不支持这块,我参考的全球技术资源中心的例程是用1500做的