回复:1200+ET 200SP+ TM Posinput 1,读取SSI绝对值编码器,不使用工艺指令

hhyx9

  • 帖子

    954
  • 精华

    20
  • 被关注

    43

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-31 20:58:19

8楼

展开查看
以下是引用看雪001在2026-01-31 20:31:44的发言 >6楼

换个PN接口的编码器贵吗?



4096圈,单圈18bit,1ms响应,够不够用?国产更便宜!

估计楼主用的是G120C,不带编码器反馈接口,驱动带编码器反馈的SEW电机,这种用在哪里?---堆垛机?这种配置,你以后怎么维护?怎么升级啊?

以下是引用hhyx9在2026-01-31 18:16:01的发言 >3楼:受众广泛呗,特定通...

引用3楼详细内容:

受众广泛呗,特定通信协议的注定受众只能是特定的,何况PN还要钱,西门子自己V90都是用SSI

以下是引用看雪001在2026-01-30 15:57:15的发言 >2楼:把编码器与电机轴脱...

引用2楼详细内容:

把编码器与电机轴脱开,手动转一圈,看看ID23是不是变化4096。至少这个当前值是有变化的,说明接线正确,其它就是调调组态参数。

我没这么用过编码器,宁可用带PN接口的绝对值编码器。用这种SSI编码器,再通过编码器模块转换,是出于什么样的考虑呢?

AK8Y就是SEW的编码器选件型号,正常应该用CU250S-2做EPOS,CU再把位置值给PLC,而不是编码器直接进PLC,如果一定要进PLC,还坚持1200,那你的建议确实更合适,换PN的,最多多占了一个IO Device,不过靠谱的PN接口编码器不便宜,还要配套的接头,SEW配的是堡盟的,给它代工时好像没有PN的型号