我个人认为:
1. 无论何时,当只有外呼信号时,(1)当外呼层大于轿厢当前层时,轿厢上行
(2)当外呼层小于轿厢当前层时,轿厢下行
(3)当外呼层等于轿厢当前层时,轿厢开关
门。
2. 上行时,最先响应比电梯当前层高的上行外呼信号
再响应相比电梯当前层高的下行外呼信号
其它信号记忆,适当时候响应
3. 下行时,最先响应比电梯当前层低的下行外呼信号
再响应相比电梯当前层低的上行外呼信号
其它信号记忆,适当时候响应
4. 平层要求:
(1)上行时,该层有上行呼叫,且呼叫层比轿厢当前层高,遇平层传感器平
层
(2)上行时,该层有下行呼叫,其它层比较厢当前层高的层无上行呼叫
且呼叫层比轿厢当前层高,遇平层传感器平层
5. 轿厢运行时,不能开关门;开关门时,不能运行轿厢。
6. 呼梯信号记忆,遇该层平层时复位