回复:G120变频器启动一会后频率降为0,电流随后升高,报7900停机

初学乍道

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2020-06-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2026-02-01 07:21:59

5楼

展开查看
以下是引用yming在2026-01-31 18:49:46的发言 >3楼

风机呀?

若是,给定“消失”,再次给出时,应该是从0开始。这个不是。 

若这是绿色实际输出,(判断应该是,因为启动是有斜率的。)肯定会出现过流了。

因为,风机负载是大惯量负载,突然的脉冲输出停止,再次输出,当电机转速差异过大,一定会产生大电流的。

不知道是G120的那个型号。7009是啥?F7009?没找到这个故障号呀。确认一下。

这种情况,应该检查那个脉冲禁止信号是不是有问题。

建议尽快送修检查。


故障码是7900,驱动电机堵转,写错了。