无编码器的控制,如果使能信号消失,转速实际值,电流什么的都会立马消失,此时风机还在转,电机没电流,如果突然使能激励,电机通电就会过电流了。找不到相位的输出电流,就会报错。
那楼主的问题可以大致分析为:
第一,变频器的控制字使能信号位,在正常运行下突然变成禁止,导致电机瞬间断电,然后,又被激励,电机通电,且旋转电机大电流报故障;
第二,假如把变频器的捕捉再启动功能激活,设置:
P1200 = 1
P1201 = 1
P1202 = 100
P1203 = 50-100
就不会报故障了。
但是为什么使能信号会自己变化或抖动?这要自己去查了。