回复:复用子程序内做断电保持的方法有哪些?

ggq1314

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2020-02-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2026-02-01 14:47:41

10楼

                              方法                                 | 适用对象    |        是否推荐          |             说明

背景 DB 整体设为 Retain                       |      FB           |  ? 强烈推荐         |       简单高效    

FB 接口中单个 STAT 变量设 Retain    |    FB             |  ? 推荐                  |       精细控制    

全局 DB 设为 Retain + 参数传递          |   FB/FC       |  ?                            |      适合共享数据    

FC 内部变量保持                                       |      FC            |  ? 不可行             |     必须依赖外部保持区    

持久化存储(Persistent Memory)   |   特殊场景   | ?? 谨慎使用         |      非实时保持,有写入限制    