楼主在6楼的发言:

--

其实我的这个问题还有扩展,现在有一些移动设备采用电池供电,比如港口RGV油改电项目。这时变频器驱动电机怎么处理呢?全部换掉成本太高了。实践中有采用锂电池包直连变频器母线的方案。国产变频器改造和新设备都有实际案例。

西家比较保守,为了严格规避潜在的未知问题,官方技术支持都不建议普通变频器这么用,然后只推荐西家某些逆变器,可用在这类场合。

这类设备为什么不采用逆变器?因为有些小电机没有合适功率的逆变器;其次西家不推荐所有逆变器直接挂电池供电母线;另外就是价格问题:G120比G130、S120便宜很多,业主方也要考虑成本。

--

说的很中肯,也是大家关注的热点。


但是,PM240-2不被官方推荐共直流母线应用。主要是基于如下:


第一,西家传动定义,共直流母线应用不是标准应用。属于非标应用。而PM240-2的设计和产品定位,是按照标准应用来进行的。所以官方不推荐把标准应用的产品用于非标应用场合;


第二,因为标准应用,所以PM240-2的产品可靠性测试都是按照标准应用进行的。没有对超应用范围可靠性保证。


由此,大家如果把PM240-2用于共直流母线场合,官方是不给质保的,属于个人行为。仅此而已。


我问了一下AI小西,它告诉我,PM240-2全系列(A-F封装的)都不允许共直流母线应用场景。大家如感兴趣,可以自己去和AI小西交流去?哈哈