以下是引用Zane在2026-02-01 23:32:44的发言 >17楼

SMART的沿指令存储位是全局变量,由系统按调用次序自动分配, 用户无法干预。

沿指令在多次调用的子程序中尚且无法使用,那么在FOR循环体中也是一样

"无法使用"的用词有待商榷。

可以编译,可以下载,可以运行,没有报错,明明是可以使用的。

沿指令处于多次调用的子程序、FOR这样的循环体内,并非不能使用,而是编程者不好掌控(理解)此时沿指令的输出结果。


这样吧,我另开新贴,关于16楼我提出的多个观点,各用一个主题贴来讨论,并用程序验证。