以下是引用'Razor在2026-02-01 22:47:18的发言 >9楼

即使是任何情况下都为真,这种“隐身”传递也最好别用,有违PLC确定性的宗旨,同时也破坏了子程序的封装性,暗地里还形成了数据依赖。

以下是引用'Razor在2026-02-01 22:21:13的发言 >:实际硬件验证了吗?

引用详细内容:

实际硬件验证了吗?

旧200至新的smart200,L区的这一行为没有变过,目前仍然维持。

L区跨调用使用变量值,不推荐,但并不表示没有用。

自动分配V区空间打造“STATIC”静态局部变量的,可以利用这个“隐形”功能。