回复:变频器进线电压波动大,导致变频器偶尔跳机,加什么可以解决?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23405
  • 精华

    891
  • 被关注

    1274

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-03 01:05:59

8楼

要是MM430,好像有点麻烦。

若是MM440,它倒有最低电压控制器。

MM430好像没有这个功能。(一分钱一分货。)

因为,西门子采用的是空间矢量调制方式,它是假定母线电压不变的情况下,调制脉宽。母线电压突然的变化,可能会导致输出频率突然的变大。

不过,你可以尝试将P210降低一些。

因为,最低电压故障阈值是设定的进线电压的76%。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?