回复:沿指令我见之四:沿指令在多次调用子程序中的行为

yanxiao

版主

  • 帖子

    12368
  • 精华

    51
  • 被关注

    197

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-03 18:46:43

7楼

展开查看
以下是引用winter938在2026-02-03 18:21:12的发言 >6楼:第二种情形投喂相同的料第二次调用同一含边沿的子程序其边沿输出是始终为0的,Q0.1无法驱动VD0的增加。想请楼主做个实验:对100毫秒分辨率的定时器用SM0.0或上电RUN就ON的l点驱动,看看能不能计时?我的印象中老200是要有个上沿的驱动才能计时,这也涉及到边沿检测。

信号翻转在程序尾,跳变已经被 第一次调用检测过了,再检测没有发生新的跳变,就没了沿了。

如果在二次调用之间,也制造一些跳变,第二次调用也能检测到跳变。