回复:沿指令我见之二:沿指令与扫描周期无关,与扫描行为有关

手机用户20211215976024

  • 帖子

    51
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2021-12-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2026-02-03 20:40:00

11楼

版主说的没错。在博图里试了,P_TRIG上升沿指令的<操作数> 的引脚是InOut,执行时,先读取CLK的值和InOut引脚关联的操作数比较,是上升沿变化(CLK值是TRUE,<操作数>值是FALSE)就输出Q,否则不输出Q,然后把CLK的值立即更新到<操作数>。

扫描和扫描周期是两码事,扫描指程序执行。

个人观点,仅供参考。