发布于 2026-02-03 23:11:17
12楼
展开查看
以下是引用手机用户20211215976024在2026-02-03 20:40:00的发言 >11楼:
版主说的没错。在博图里试了,P_TRIG上升沿指令的<操作数> 的引脚是InOut,执行时,先读取CLK的值和InOut引脚关联的操作数比较,是上升沿变化(CLK值是TRUE,<操作数>值是FALSE)就输出Q,否则不输出Q,然后把CLK的值立即更新到<操作数>。
扫描和扫描周期是两码事,扫描指程序执行。
个人观点,仅供参考。

对于PLC来说,扫描周期即指一个程序循环,CYCLE
并不是一个时间概念
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download