安全输入点(F-DI):在硬件组态中,每个 F-DI 模块会占用输入过程映像区(I 区)的一定字节。例如,一个 4 F-DI 模块通常占用 4 个字节的输入地址(如 IB10~IB13),每个位对应一个安全输入点(如 I10.0, I10.1 等)。

安全输出点(F-DO):同样,F-DO 模块会占用输出过程映像区(Q 区)的地址。例如,一个 4 F-DO 模块可能占用 QB20~QB23,每个位对应一个安全输出点(如 Q20.0, Q20.1 等)