回复:1200使用脉冲控制V90,稳定运行很长时间,突然有一天,本来发10000个脉冲,结果发个不停?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17429
  • 精华

    65
  • 被关注

    923

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-05 12:48:05

1楼

你轴运动,不做限位控制吗?到了限位直接断使能或者断电.

活到老,学到老!为了生活学习吧!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15734条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。