恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-02-05 17:03:42
2楼
A01028 (F) 配置错误 信息类别 : 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) 反应: 无 应答: 无 原因 所读入的参数设置是通过其他类型 (订货号、MLFB)的模块生成的。
排除方法: 持久保存参数 (p0971 = 1)
A01045 设计数据无效 信息类别 : 硬件 / 软件故障 (1) 反应: 无 应答: 无 原因 在使用非易失性存储器中保存的参数文件 PSxxxyyy.ACX、 PTxxxyyy.ACX、 CAxxxyyy.ACX 或者 CCxxxyyy.ACX 时,发 现一处错误。可能因此无法接收其中已保存的几个参数值。另见 r9406 到 r9408。 报警值 (r2124,十六进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。
排除方法 - 检查 r9406 到 r9408 中所显示的参数,需要时加以修改。 - 执行出厂设置 (p0970 = 1),并将此项目重新载入驱动设备。 在 STARTER 中进行了参数设置后,用 “ 从 RAM 向 ROM 复制 ” 功能或者 p0971 = 1 进行存储。这样将会覆盖非易 失存储器上错误的参数文件,报警也会取消。 另见: r9406 ( 读出 PS 文件时漏读的参数号 ), r9407 ( 读出 PS 文件时漏读的参数下标 ), r9408 ( 读出 PS 文件 时漏读的参数故障代码 )
请填写推广理由:
分享
只看
楼主