嗯,故障就是因为我的功能块代码读取到异常值导致数组越界。原因就是这个,但是我想深究的是,在HMI上有设置变量的范围,FC中有检查变量值范围代码,的双重条件下,我不能避免这个问题。
楼主还是要了解一下,HMI与PLC的通信机制,博图下,S7-1X00与西门子面板的通信是SLICE机制,面板数据的写入刚好在你的合规检查程序之后。
另外,我怎么觉的是PLC做的运算,让屏做合规处理