以下是引用AnsenYue在2026-02-05 18:04:32的发言 >7楼

嗯,故障就是因为我的功能块代码读取到异常值导致数组越界。原因就是这个,但是我想深究的是,在HMI上有设置变量的范围,FC中有检查变量值范围代码,的双重条件下,我不能避免这个问题。

以下是引用Zane在2026-02-05 17:18:27的发言 >3楼:说白了,就是非法数...

引用3楼详细内容:

说白了,就是非法数据要杜绝被功能块读取到。

你的人机交互数据区,不能被功能块直接读取,功能块读取另一个数据区,该数据区里的只有经过合规处理后的数据



楼主还是要了解一下,HMI与PLC的通信机制,博图下,S7-1X00与西门子面板的通信是SLICE机制,面板数据的写入刚好在你的合规检查程序之后。


另外,我怎么觉的是PLC做的运算,让屏做合规处理

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download