回复:PCS7项目打开提示在内部数据结构方面存在错误,这个能清除掉吗

jerry

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21428
  • 精华

    3
  • 被关注

    285

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-06 09:12:08

2楼

PCS7什么版本?新建项目有没有这个问题?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4441条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。