楼主还是要了解一下,HMI与PLC的通信机制,博图下,S7-1X00与西门子面板的通信是SLICE机制,面板数据的写入刚好在你的合规检查程序之后。
另外,我怎么觉的是PLC做的运算,让屏做合规处理
引用7楼详细内容:
嗯,故障就是因为我的功能块代码读取到异常值导致数组越界。原因就是这个,但是我想深究的是,在HMI上有设置变量的范围,FC中有检查变量值范围代码,的双重条件下,我不能避免这个问题。
引用3楼详细内容:
说白了,就是非法数据要杜绝被功能块读取到。
你的人机交互数据区,不能被功能块直接读取,功能块读取另一个数据区,该数据区里的只有经过合规处理后的数据
版主说的对,对HMI和PLC的通信机制了解不透彻,已经了解并补充这方面的知识,感谢~