有感觉到有大滞后的,就会感觉到正负1度是不可能的。也未知楼主控制什么,如果一个测温点是贴着发热体的,没有滞后的。多半正负1度都是小学生作业。

加热很高温度的,而且散热量大的,由于升温时间和降温时间不同,但是又是使用相同的参数。会导致例如一直达不到设定值的问题。你可以想象一下,在斜面上推一个重物上去和推一个重物下来,都使用同一个力,作用的效果是不一样的。往上推,可能推不动,但是往下推是能推动的。有了解过这是为什么吗?

有没有做过手工编程上升和下降使用两套参数,或者上升下降之间参数在两套参数之间线性切换?

有没有人做过手工编程,在大滞后的控制中如何自动记录滞后时差,然后作一些预测前馈?有些温控厂家声称有这些功能。我也不知道真的假的。究竟是不是简简单单的记录一下最大功率下的升温时间,和停止加热的降温时间就当做是预测?大家说可能吗?