回复:沿指令我见之三:沿指令初始化不一定发生在第一个扫描周期

幽木

  • 帖子

    382
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2019-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-06 22:39:40

9楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2026-02-04 12:33:54的发言 >8楼

Q0.0不亮,是有意设计它不会亮。

从第10个扫描周期开始,没有再跳过任何网络,Q0.0不亮,代表沿指令没有检测到沿。

以下是引用幽木在2026-02-04 11:28:23的发言 >7楼:你这个程序想说明什...

引用7楼详细内容:

你这个程序想说明什么?

m0.0是第六周期后置1的,段4前10个周期是跳过的,第6个周期后m0.0始终为1,也就是说沿指令要在第6周期才能执行,但你又跳过段4了,Q0.0怎么可能亮。

以下是引用yanxiao在2026-02-03 08:58:50的发言 >0楼:1、系统手册这么说...

引用0楼详细内容:

1、系统手册这么说:

初始化发生在首次扫描,而首次扫描不一定安排在第一扫描周期。


2、实验程序:

STL


LAD


Q0.0并没有点亮。

沿指令我见之三:沿指令初始化不一定发生在第一个扫描周期.rar


Q0.0不亮,代表沿指令可以检测到的时候你没让他执行,你让他执行时,已经没有上升沿了