回复:探讨一下批量变频调试使用自定义脚本的问题

温度爆表

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    130
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2021-04-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-07 16:16:41

15楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2026-01-30 11:04:35的发言 >9楼

这是一个STARTER提供的非常好的功能。用户文件。


用户文件由用户参数表文件和参数表值文件组成。他是用户根据自己的专有控制工艺而编制的一个批量化处理文件。


每一个西家传动的用户,自己都有自己的工艺参数。比如,恒转速控制功能和恒扭矩控制功能的转换;比如端子输入的定制需求;通讯形式的定制需求;PZD和PKW的用户自定义内容;参数的BiCo定制设定;自由功能块的定制激活和使用...等等。总之是用户自己需求的综合。而不是参数默认的工厂化设置。这些需求的参数设置,可以通过一个用户文件列表,并给出自己需求的值设定。然后将其以cdl文件和xml文件形式建立在STARTER项目文件的用户文件夹u7里。如果面对批量的这类需求调试。在完成快速调试以后,即可直接调用用户文件,并对新的项目参数实施参数值覆盖。即可完成了用户需求工艺的参数设置。分分钟搞定一个复杂调试的参数设置过程。大大节省调试时间。


在此期间只需要对不同电机铭牌数据的人为改变(通过快调),然后:

P2000-P2003不同项目不同规格化需求手动改变

P1520-P1520不同电机扭矩限幅的手动改变

P1530-P1531不同功率限幅的手动改变

。。。

项目不同要求不同的其它参数改变。


不知道是否能理解用户文件功能的使用意义?其实,这个功能对于运维没意义,对于单机项目应用没意义。它只对OEM(西门子自动化与驱动系统集成商)和传动系统生产研制单位采用了西家传动的制造出厂调试非常有用。因为这样的用户,面对的市场往往产品的功能需求一样,但产品的功率等级和转速范围不同。所以批量调试的功能非常有需求。


仅此。

其实很简单,调好一台设备的通用参数后,在Expert list 中右键 save list 选择第三选项,然后在右侧菜单栏控制单元目录下就出现了script 文件夹,里面的文件 script 就是自定义的脚本了,复制在不同驱动的script 文件夹内实现快速调试。


当然引用K版说的,一些个性化的参数比如不同电机参数或者不同项目特殊设置等需要手动调整。



精华帖版主置评:大赞!kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8183条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。