回复:G120C 上电报F30003

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36914
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-07 16:24:10

6楼

交流传动,不控制输出,控制输入是不合适的。就算是出于安全,将变频器的进线动力电源瞬断,电机的电流也依然存在一定时间(视变频器直流母线电容放电时间决定长短)。而且这种“安全”是把直流母线充放电寿命作为代价的。偶尔操作一两次也罢了,操作次数多了,变频器会折寿的。


看看变频器的安全功能是什么?是控制变频器的输出瞬断电流。不管是软开关的OFF2还是硬开关的STO。都是对变频器的输出进行安全断电控制。


把变频器的安全保护放在变频器的输入电源,这是方向性的错误。


个见。