SINAMICS S120 控制单元CU320-2上的部分数字量输入(DI)点具有电位隔离(即光电隔离)设计。
具体来说,控制单元CU320-2的端子排X132上,DI4至DI7以及DI20至DI21这些输入端子是电位隔离的,符合IEC 61131-2标准,类型1 。
此外,文档中也提到,通过跳线设置可以实现电位隔离的24 V2电源供电,进一步支持隔离输入的设计 。
需要注意的是,并非所有DI点都具备电位隔离。例如,DI/DO12至DI/DO15作为输入使用时,其电位隔离为“否”,参考电位为M(电子地)。
因此,CU320-2控制单元上的DI点是否光电隔离取决于具体的端子编号和配置