恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-02-09 00:06:48
31楼
我见过有人的程序每个周期都做屏过来的参数的线性变换和数据类型转换。而且参数表中每个参数都抄一次变换的四则运算。何苦呢!屏上有输出成功的触发,输入成功变换一次就得了。每个参数都用相同的变换,用子程序做就是了。变频器的给定,有事没事都用SM0.0一直在算。子程序有事没事一直在调用。一些采样有事没事选择到最密集。一个参数只要除以10便可也安个线性变换上去。……然后他自己也不知道为啥皮带上的东西到了电眼,冲过200毫米才停,输入滤波以经最小了。
其实他扫描周期一直都30多40毫秒,滤波快那几微秒算啥东西?
这样的人你要用1500才行。高端大气,上档,次。