回复:G120报警A1028和A1045如何消除报警

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37210
  • 精华

    455
  • 被关注

    1483

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-09 10:36:55

15楼

问问小西,也是这么说的:

是的,SINAMICS G120 的 BOP-2(Basic Operator Panel)可以用于备份和恢复装置参数。通过 BOP-2 面板,用户可以将变频器的参数设置上传并保存在其内部存储中,之后可将这些参数下载到另一台同类型的 G120 变频器中,实现快速复制配置 。
当使用 BOP-2 将参数下载到目标装置后,为了确保参数在断电后仍能保留,必须执行“保存到 ROM”的操作。这是因为变频器运行时参数存储在 RAM 中,只有通过手动执行“Copy RAM to ROM”操作,才能将当前参数写入非易失性存储器(ROM),从而永久保存 。
具体操作步骤如下:

将 BOP-2 连接到目标变频器。

通过 BOP-2 的“EXTRAS”菜单选择“Download”功能,将存储在 BOP-2 中的参数下载到变频器的 RAM 中。

下载完成后,进入“EXTRAS”菜单,选择“Copy RAM to ROM”功能,将参数保存至 ROM。

断电重启后,参数依然有效。
该过程适用于 CU240B-2、CU240E-2、CU250S-2 等支持 BOP-2 的控制单元 。

我是你的朋友