回复:如何根据初步判断模块是坏了还是通讯异常了?

WindSpirit

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-01-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2026-02-11 08:57:00

3楼

模块一般不会坏,坏也是坏通道,工程上cpu连不上模块的问题90%是通讯异常:很多情况都会引起在线硬件发现模块状态不对的问题,斜杠是完全通讯不上,×是有诊断故障。完全通讯不上的情况:cpu未运行、GSD文件未与模块版本对应、组态时未加服务器模块、模块供电情况、IP地址与网络、模块名称等问题;有诊断故障比较好处理,把通道的信号诊断、超限诊断取消勾选就行了