恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-02-11 10:52:59
10楼
回复1楼评论:
--
LXR8877 :
用单相的可以吗?输出也是两相的380
--
当然,在办公室想接400V等级的变频器器,输入必须是380V,但不一定非要三相接入。单相的未尝不可。通过单相整流后变频器直流母线的电压,在电容器的平波作用下,可以把直流母线电压充到1.35倍的输入电压。这样变频器的输出仍然是三相输出380V交流。这里仅仅是针对变频器空载或轻载输出能力。所以做一些维修的简单测试,没有问题。
办公室单相220V电源,通过一个单相380V变压器接入400V等级的变频器测试应用。不是什么新鲜玩意,是一个老生常谈的问题。只不过现在那一代的工程师们都隐退而去了。仅此。
真希望现在的年轻一代同行们,好好把自动化与驱动技术的专业门槛扎实建立起来。利用本行业技术基本原理,去制造可操作性的各种应用方法,去参与行业的竞争。竞争需要技术,扎实的基本功技术。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主