以下是引用昔日如诗在2026-02-10 16:01:06的发言 >12楼

    谢谢楼上诸位的帮助。我想按下图这样设计上位机和面板之间的关系,它们是“或”的逻辑。(此前是上位机是上游,面板是下游)

    比如面板上按DB11.DBX0.0,就启动分子泵1;加个上位机的DB100.DBX1.0,,与前者是“或”的关系,如图,按DB100.DBX1.0,也能启动分子泵1。启动其它分子泵的道理相同。

    这种逻辑关系行吗?有隐患吗?



是可以的。HMI也是上位机,设备上的HMI和另外的上位机是并联关系,任意1个操作都有效。任意1个都在循环读取PLC的数据。你之前把上位机和HMI变量串联了肯定不行,那不是HHI失效了吗。上位机(HMI)写数据都是事件触发,可以认为是沿信号,读数据都是实时循环的。