1、S120处于安装板底部,距离电柜底部过近,粗电缆不好走线,底部也未见电缆卡钳或电缆固定板,等于电缆的重量悬挂在驱动接线端子上,时间长了容易松动,也不方便检查。
2、看图安装板估计至少是1800×1800的,对于3mm的镀锌板整板有点大了,会影响刚性,驱动多的情况下建议还是威图或仿威图联体柜。
3、S120最好安装在电柜上部,估计你设计时也考虑了安装板整板刚性,怕挂上部挂不住所以设计在下部,其实放下面一个是不利于散热和容易进尘,而且安装和检修时容易有螺钉铜丝等掉落到S120里面。
4、通过航插或重载连接器与外部进行连接没问题,方便现场快速安装,减低对施工人员要求挺好的,就是元器件和航插之间最好还是有接线端子排过渡一手,否则后续用户维修比较麻烦,看图中部有一排端子排,不知道是不是这个用处。
5、你这个系统整柜只有两个SITOP电源,没有变压器?所有的控制电源都是DC 24V的?看图上有AC 220V检修插座,从哪取电的?使用用户的N线?