回复:用码尺(profinet)和伺服(脉冲+方向)绝对位置定位西门子1200PLC

ws0866

  • 帖子

    1108
  • 精华

    8
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-03-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2026-02-12 08:32:10

2楼

可以实现,但不应该这样做,应使用PLC或伺服的全闭环功能,目标位置和实际位置的差值用系统的功能实现,不是靠编程实现的。1200的PLC支持全闭环的应用,需要组态工艺轴,基本参数/驱动器/驱动器报文选用3号报文,编码器 选总线光栅尺,配置好工艺轴后,程序就和正常的伺服没有区别了。