回复:变频器调试参数如何自定义配置组合

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37121
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-12 09:59:39

3楼

回复楼主:

--

手机用户20231011556517                :

用v20的pid控制没有选定义好的连接宏,就一路模拟量输入,一个启停。想知道我如果有其他的要求应该怎么找所需要的参数

--

V20的端子控制要设置以下几个参数:

P700 = 2_端子控制

P719 = 0_BiCo

然后,需要用什么端子干什么事,自己去连接相应的P参数等于r722.x


仅此

我是你的朋友