S7 200自由口控制三菱FR-E500系列变频器

已锁定

winter938

  • 帖子

    1551
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

S7 200自由口控制三菱FR-E500系列变频器

1700

47

2005-12-31 11:08:45

FR-E500系列变频器的参数设置面板与主机的接口是RS485的,其手册对通过该口通讯控制变频的指令及格式有详细的说明,实验中只简单的将S7 200的通讯口3,8与变频的3,6连接起来单向发送数据到变频而未接收变频发出的数据(要接收数据的话还需要一个适配器),用XMT命令按变频手册中的格式发数据就可以让FR-E500听S7 200的指挥了,注意自由口在程序中设定时要和变频中设定的通讯参数一致,不知怎么上传我的控制程序,否则有兴趣的朋友可以下载一试