根据你的提法,何不这样做呢,提前在4-20毫安两输出点输出侧并联500欧姆4瓦的电阻,转换为电压输出再输入PLC,确实,PLC有的点位对低电平高电平是有判断能力的。

举例S7200-smart,你可以试试我觉得可以的